岳阳县洞庭供水有限公司水质检验月报表 |
2013 年 12月 |
水样名称: 水源水 |
|
检验次数 |
最高值 |
最低值 |
平均值 |
合格次数 |
合格率% |
限值 |
综 合合 格 率% |
色度 (度) |
30 |
27.11 |
0 |
17.53 |
|
|
/ |
|
浑浊度 (NTU) |
30 |
3.272 |
2.11 |
2.833 |
|
|
/ |
肉眼可见物 (级) |
30 |
有 |
有 |
有 |
|
|
/ |
耗氧量 (mg/L) |
30 |
1.56 |
1.2 |
1.34 |
|
|
/ |
细菌总数 (CFU/ml) |
30 |
72 |
32 |
|
|
|
/ |
总大肠菌群(CFU/100ml) |
30 |
11 |
1 |
|
|
|
/ |
粪大肠菌群(CFU/100ml) |
30 |
0 |
0 |
|
|
|
≤10000 |
游离余氯 (mg/L) |
|
|
|
|
|
|
/ |
PH值 |
30 |
7.72 |
7.68 |
7.7 |
|
|
6.0-9.0 |
锰 (mg/L) |
|
|
|
|
|
|
≤0.1 |
氨氮 (mg/L) |
|
|
|
|
|
|
≤1.0 |
臭和味 (级) |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
|
/ |
铁 (mg/L) |
|
|
|
|
|
|
≤0.3 |
砷 (ug/L) |
|
|
|
|
|
|
≤50 |
备注: |
检验员:余玲 胡岳军 复核员:易岳梅 审核:吴小罗 日期:12.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岳阳县洞庭供水有限公司
2013年12月水质报告
2013年12月份水质分析主要每天对出厂水、每月两次对管网末梢水分析。
出厂水分析,主要检测浑浊度、二氧化氯、ph值、色度、嗅和味、肉眼可见物、耗氧量、总大肠菌群、耐热大肠菌群,菌落总数几项指标。12月份检测出厂水浑浊度在INTU之内达100%。二氧化氯在0.1mg/l以上,ph值均在7.55~7.66之间。
管网末梢水分析,主要是每月对其进行分析二次,分析的指标为:色度、嗅和味、肉眼可见物、二氧化氯、浑浊度、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、ph值等。管网末梢水每次采样五处:分别在科伦、制药四厂、疾控中心、县一中、9634。从本月份检测结果分析,管网水色度均小于1度,无嗅和味,无肉眼可见物。由于水中加入足够灭菌的二氧化氯,细菌总数均接近0CFU/100ml。每100ml水样中未检出大肠菌群,其它项目指标也低于国家标准值。
本月24日县卫生疾控部门对水厂的水质也进行了采样检测。12月 23日送样至岳阳市检测站进行检测。
无论是出厂水还是管网水,从各份检测结果分析,各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》。
|